在燃气站、化工车间、喷涂区域、仓库、地下管廊等场所,真正危险的往往不是已经燃烧的火焰,而是尚未被发现的可燃气体积聚。
可燃气体泄漏以后,如果在空气中达到一定浓度,再遇到明火、电火花、静电或者高温表面,就可能形成燃烧甚至爆炸风险。很多可燃气体本身无色,部分气体即使带有气味,也不能完全依靠人的嗅觉进行判断。
因此,可燃性气体检测仪的主要任务,就是在气体浓度进入危险范围之前提前发现异常,并通过声光报警、数值显示或者联动控制提醒现场人员。
从这个角度看,可燃性气体检测仪并不是简单的“测气设备”,而是工业现场风险预警系统中的一个重要环节。
一、可燃性气体检测仪到底在检测什么?
很多人会把可燃气体理解成“天然气”。
实际上,可燃性气体的种类远不止一种。
工业现场比较常见的包括:
甲烷、天然气、液化石油气、丙烷、丁烷、氢气、乙炔以及部分挥发性可燃蒸气。
某些有机溶剂挥发以后,同样可能形成可燃性混合气体。
因此,可燃性气体检测仪并不是只针对某一种燃气,而是根据传感器类型和标定气体,对特定可燃气体或一类可燃气体进行浓度监测。
不同场所需要检测的对象不同。
燃气站可能重点关注天然气;
液化气储存区域更关注丙烷、丁烷;
化工生产可能涉及氢气、甲烷或者多种可燃蒸气;
喷涂环境则可能存在溶剂挥发带来的可燃风险。
所以,设备选型的第一步不是问“多少钱”,而是先确认现场到底可能出现什么气体。
二、为什么很多可燃气体检测仪显示的是%LEL?
在可燃气体检测领域,经常会看到一个参数:
%LEL。
LEL指的是爆炸下限。
简单来说,可燃气体在空气中的浓度太低时,即使遇到点火源,也不一定能够形成持续燃烧。
当气体浓度达到某个最低范围以后,就可能进入可燃或爆炸危险区间。
这个最低浓度通常被称为爆炸下限。
因此,很多工业用可燃性气体检测仪并不是直接显示“气体占空气百分之多少”,而是以爆炸下限的百分比进行显示。
例如:
10%LEL并不代表空气中有10%的可燃气体,而是表示当前浓度达到了该气体爆炸下限的10%。
这一点非常重要。
如果不了解LEL含义,就容易误解设备显示数值。
三、可燃性气体检测仪为什么要提前报警?
气体检测的意义不是等到达到爆炸浓度才报警。
真正合理的监测逻辑,是在危险形成之前留下处理时间。
因此,可燃气体检测设备通常会设置不同级别的报警值。
当浓度达到较低一级报警值时,设备就可以先发出提示。
如果浓度继续升高,则进入更高一级报警。
具体报警值不能随意统一设置,应结合气体种类、企业管理要求、设备说明以及现场安全要求确定。
通过提前预警,现场可以采取:
检查泄漏源;
加强通风;
关闭相关阀门;
停止危险作业;
疏散无关人员;
启动联动设备
等措施。
因此,可燃气体报警的核心并不是“提醒已经发生事故”,而是尽量把处理动作放在危险浓度形成之前。
|
|